Page 1 sur 1

Only INPUT Pins on net ...

Publié : 24 juin 2005 20:10
par Invité
Salut à tous,

Ben voilà, le problème est dans la question et ... la réponse est entre vos mains.

Après un ERC j'obiens ce message : Only INPUT Pins on net N$147
Mon problème est : comment localiser ce NET ?

J'ai bien essayé de faire des SHOW, NET, FIND.ulp, etc... rien !
(à noter que mon shéma tient sur 9 sheets).

Voilà, merci d'avance.

Serge.

Publié : 24 juin 2005 22:30
par JP
Salut Serge,

Dans la barre de commande tu as essayé :

Code : Tout sélectionner

show N$147
Normalement le net devrait passer en surbrillance sur le schéma.

a+
JP

Publié : 25 juin 2005 5:33
par DarkSide
YESSSssss !!!

Oui, c'était ça ... mais il faut se trouver sur le bon sheet ... j'ai dû taper la commande pour successivement mes 9 sheets avant de trouver ce NET ... (parceque -loi de Murphy- l'erreur se trouvait sur le sheet #9 :( )

Etonnant que la commande ne travaille pas sur le shéma complet !!

Merci pour ton aide,